华为交换机PoE供电配置教程(二)/ d( f' c6 o L: Z0 P; c0 p
7、查看接口当前的功率信息 $ y& z& l+ U0 ~ {9 r9 \# c
# 查看1号槽位的单板的接口功率信息。 3 R' v+ O9 C% O$ X6 j% n5 h) D/ y" ^
<HUAWEI> display poe power slot 1 4 Y, @, P3 O$ I) O+ w8 Q$ Y
Codes: REFPW(Reference power), USMPW(User set max power), - f/ H1 Z6 R5 r2 ~
CURPW(Current power),PKPW(Peak power),AVGPW(Average power)
0 l0 \/ Q% Y0 g e' z% A: } PortName Class REFPW(mW) USMPW(mW)CURPW(mW) PKPW(mW) AVGPW(mW) * J3 h" }" u, q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 h# D/ Y; f! N* Z8 y3 z# ^ GigabitEthernet1/0/0 - - 37000 0 0 0
- }, a( g. M8 _/ Z+ f; w GigabitEthernet1/0/1 - - 37000 0 0 0 # `, x" z3 I4 f& @8 f$ W- g" H! W; N4 I
' |( V# x+ S/ `6 R( |% u+ w6 a4 \
GigabitEthernet1/0/42 - - 37000 0 0 0 9 s* _3 H1 i. m2 b0 ]9 w
GigabitEthernet1/0/43 - - 37000 0 0 0 $ J+ r* ?" `2 Z$ ?( c
GigabitEthernet1/0/44 - - 37000 0 0 0 # u. Z# Q- \4 e" v
GigabitEthernet1/0/45 2 7000 37000 3922 4028 3879 ; U, \5 d5 J2 {
GigabitEthernet1/0/46 - - 37000 0 0 0
5 X7 Q( e9 i: I# h; r3 ` GigabitEthernet1/0/47 - - 37000 0 0 0
L" T. L; H* Y8 o. V. s: u1 l 表1 display poe power slot命令输出信息描述
/ |8 Y* _$ Y$ M | 项目 + v! w! z1 |! p: c2 k5 u9 m, I
| 描述 6 k3 D, i7 \! V/ M
| PortName
, r3 Z* O8 S* r% `. ]) B | 接口名称。
" M$ e' N( _* W3 E, I | Class 6 ~1 f3 B4 F7 m# O3 E3 m2 _ V# v
| PD的分级。 9 d% ~& W9 i* _) k5 D
系统自动根据PD设备的最大功率给PD分类,分为0~4级。接口下没有接PD时,显示为-。 & y0 i" C% `+ B: t" ?0 n
| REFPW(mW)
4 l/ w+ C+ V; P4 E6 D. A) | | PD的参考功率。 & a# ]" I2 R' @: R
系统自动分析识别,根据PD的不同而不同。和PD的分级之间有如下的对应关系:
4 z5 J6 g ]0 q) N/ y 0:参考功率为15.4W。
* O3 T4 |' j9 H9 `! r2 b3 l6 i 1:参考功率为4W。
V4 x; U. S1 I, d* q 2:参考功率为7W。
8 b; Y1 }; p& v! o0 M* ?9 K' D 3:参考功率为15.4W。 . t; Z5 S! g6 k9 y
4:参考功率为37W。
( I! B) \6 t8 [( R2 c5 q/ o+ N | USMPW(mW) * x4 r% c( h" Q; u% l) _
| 用户配置的端口输出最大功率。
, y, e: f; E$ L$ W+ k 可以通过命令poe power命令设置。 9 ]! H, e: _8 X! }' U7 `. i
| CURPW(mW)
9 k7 i y8 H$ V | 该接口上PD的当前功率。 ' d3 L1 X) b% s! _: @
| PKPW(mW) ' R* n/ m9 ?2 q" _9 M
| 该接口上PD的峰值功率。 : ^2 X, e& z0 D" y5 v
这个是统计数值,对应当前负载实际最大消耗功率。
: t+ K- k# ]' V | AVGPW(mW)
+ ?( z( d, b5 G+ i# D/ V | 该接口上PD的平均功率。
- h; [7 O' v/ _ 这个是统计值,对应当前负载从上电起到现在的实际消耗功率的平均值。
# z1 a3 \( S2 C& A# G1 X) L | # 查看接口GigabitEthernet1/0/0的功率。
. I4 v. \! `) l7 W* f9 \. V, v <HUAWEI> display poe power interface gigabitethernet 1/0/0
, f2 p: k, v; j4 C Port PD power(mW) :3975 + ?8 r) q+ C8 B# E+ T
Port PD class :2
8 k. V) E3 D6 T Port PD reference power(mW) : 7000
0 H( C9 k) x, h8 A Port user set max power(mW) : 37000 & q/ J* O' S' s0 c& i) b
Port PD peak power(mW) :4028 , Y0 G9 R2 N7 U; @6 z( G
Port PD average power(mW) :3879
: }1 b: E- N8 y$ t M& I) U 表2 display poe power interface命令输出信息描述
2 \! G; D, W: t- I' P | 项目
$ C8 X# I1 e+ L; k9 W5 f | 描述 8 T5 X1 O; K% X! v
| Port PD power(mW)
* V; l) o" l( U8 G! v! J | 接口输出功率。 . n3 A4 t$ @5 G
| Port PD class + x+ D& |5 q( \ t/ ^
| PD的分级。
- c3 ]" K0 I X( ~; E; W 系统自动根据PD设备的最大功率给PD分类,分为0~4级。
6 m) }; u. l. B | Port PD reference power(mW)
3 H; |! `$ A# u | PD的参考功率。 6 c" q# K8 u0 s5 W @2 q% N
系统自动分析识别,根据PD的不同而不同。和PD的分级之间有如下的对应关系:
, {% c: x, P6 \ 0:参考功率为15.4W
, {9 s y& t: L8 M5 H( p) z1 H! p 1:参考功率为4W
( S% g5 U# d6 W5 h1 c! M 2:参考功率为7W ' A& X6 F6 v; y; {& k8 i' o" N
3:参考功率为15.4W : Q3 Z+ O* k; L5 R- A: l
4:参考功率为37W
0 M4 t/ ~6 K3 [$ k( |9 q | Port user set max power(mW) ?. X: k C: J& r" k
| 用户配置的端口输出最大功率。
8 G% ~5 n! d2 K 可以通过命令poe power命令设置。 " I4 U1 F& C. D7 ^# d- @
| Port PD peak power(mW)
+ ]/ @1 j3 [# `% W( Z. C/ P | 该接口上PD的峰值功率。
7 H( [ G6 X+ Q/ T+ S- c 这个是统计数值,对应当前负载实际最大消耗功率。 ' o/ \0 [9 K8 X7 N
| Port PD average power(mW)
5 K& k$ D- ^) o | 该接口上PD的平均功率。 6 u! L* g/ C; D# i7 N8 J
这个是统计值,对应当前负载从上电起到现在的实际消耗功率的平均值。 P y5 l% F1 v
| # I" L2 I4 V0 b }
8、查看设备的PoE供电状态信息 4 P3 }( D/ ?; `9 T2 K, |% v7 ^
# 查看接口GigabitEthernet5/0/0的PoE供电状态信息。
! ^, o' ~5 v0 T <HUAWEI> display poe power-state interface gigabitethernet5/0/0 , G- J4 [2 M- C+ `/ [! K& q1 A8 N
Port legacy detect : disable & c5 y. ^$ F7 B& h. ^* x
Port power enabled : enable : O, Z2 L% X" ~/ q1 a7 ]
Port power ON/OFF : on
0 ?. [7 ]; [5 | Port power status : Delivering-power
3 _$ r5 s9 M4 u8 n# P! r Port PD class : 3 . G2 [2 d9 c3 N7 A5 q" k* y$ I
Port reference power(mW) : 15400 " |, A5 p& \+ K7 R7 l: v, K
Port power priority : Low [+ W5 @- v7 _# L1 J
Port max power(mW) : 30000
, l+ [0 y: N* |+ W Port current power(mW) : 2794
6 M, ]; ~6 F! J9 O$ L Port peak power(mW) : 2794 8 W4 g! e t5 `7 q7 v
Port average power(mW) : 2741 ' i- x. D$ w' l3 K; y. A0 H, E/ D
Port current(mA) : 52.73
' i* ]; s4 M/ Q* }; }/ Y Port voltage(V) : 53.00 3 `; [! g- U5 Q# i
表1 display poe power-state interface命令输出信息描述
# _6 _9 \' ^" R G$ [0 E | 项目 ) k$ j0 n. Y7 B# A# I
| 描述 5 }; ]# z" J/ z _( I5 L* C
| Port legacy detect
9 r4 e' L! P2 N | 接口是否使能兼容性检测功能。 6 x( I: _7 o5 \& K ?2 I
此参数可通过poe legacy enable命令配置。 : P- F! Y6 A" G* |
| Port power enabled
]7 s) I$ F- N8 `# m/ D | 接口是否使能PoE供电功能。
- f0 R7 X' n& E' ^ f" N% q* _' D- g 此参数可通过poe enable命令配置。
' Y$ N; _. _2 v, t | Port power ON/OFF
) s; R. S5 s( R4 P ~ | 接口是否供电,其中:
T# D9 ]/ s8 ?, S% U2 R7 W& J5 ^* N7 X On:正在供电。
) d9 l% ~% U! S. X+ J( @ Off:未供电。
# |$ u$ I# l7 I6 U. S4 B | Port power status
! f& x; A" V p2 Z* B- T | 接口的供电状态。具体包括如下几种状态:
" l) {, h3 c( L: Y3 g: J Test mode:测试状态 ; v% ?* z2 w$ e+ n3 ^4 W3 g2 G
Detecting:检测状态 & ^1 t5 o* J/ W4 d; B6 t1 j" Z! r
Disabled:端口PoE功能未使能状态
7 y( p+ u! y6 ^8 D, k Chip fault:芯片故障状态
4 t$ R5 @' w8 E. k, m1 t/ s" q7 k Power-deny:参考功率大于端口最大输出功率
: @ k0 i' Q$ s/ i$ L" h* [" X Classification overcurrent:分级过流 ) A, P4 I) q- @9 L
Unknown class:未知分级
8 A: H8 O6 z3 A) i Power overcurrent:端口过流 : X" u. V& O. \# e X, N
Power-on failed:上电失败
0 v y( @8 _9 {3 R3 Y" l Power-ready:端口就绪 / I U' H9 D& a2 a
Delivering-power:正在上电 # i3 y5 Q1 i, m% P/ K. \
Over loaded:功率过载
4 @+ i6 Z+ d: s0 b! A Power off time range:端口处于下电时间段内
& Z, k' R* k6 @; n7 m | Port PD class
$ V+ X8 o& x U | 接口接入设备(PD,Power Device)的分级。 8 n& ~! s; l9 Z: ~% ]. {5 G
系统自动根据PD设备的最大功率给PD分类,分为0~4级。
- J$ L4 t* k l' h4 v( u. W) {- X | Port reference power(mW) + @1 [8 y9 g! `/ Z
| 接口的参考功率。 7 m8 H$ g$ I& Y& J- b' M2 h
系统会自动识别PD设备的最大功率,并给PD设备归类,定义各类别的参考功率。PD类型和参考功率的对应关系为:
, g1 n' |8 s' E4 x; K# o 0:参考功率为15.4W 0 s% A7 q9 w* |) q
1:参考功率为4W 7 m# A, |* N! d; G. S
2:参考功率为7W ) ^* H4 M9 t5 ~6 J1 a
3:参考功率为15.4W
- \" k! `, S9 w! Y! | 4:参考功率为37W & s9 t2 {3 U9 @& \
| Port power priority * |7 R8 n. v2 e4 }0 a+ N
| 接口供电的优先级,有三种取值:
8 ~% w A& S) B3 H6 |3 h$ v, N# h Critical:最高的优先级。 ( I5 i" s% [; n# T, ~ x
High:次高的优先级。
7 K; K4 N- `0 q( o' L/ X Low:最低的优先级。
8 U w* ~2 Q& O 此参数可通过poe priority命令配置。
8 h& g5 e s) W# ?& V( G | Port max power(mW) ; ?* n1 i7 ]2 Y% }* d. t- G
| 接口最大输出功率。 * \5 g! i! v: P! R- h. q
此参数可通过poe power命令配置。 7 E7 _0 x' n1 t9 Y9 j6 R+ Z i
| Port current power(mW)
& |+ \9 v) S; y2 u2 @6 u | 接口当前的输出功率。 1 \5 q# C( V6 a! Z; s8 D i
| Port peak power(mW)
: z, X" ~- R- O( S | 接口的峰值输出功率。 * i& A7 y! y: [; [5 {) D
| Port average power(mW)
+ A( `+ d* ~) J | 接口的平均输出功率。 4 D. k @1 G" p) y4 T' L
| Port current(mA) # r6 V3 \/ X$ t4 z, |; {- o
| 接口的输出电流。 9 |/ Z Z$ Z0 W' V
| Port voltage(V ) 0 p8 X$ U7 U& C+ Y2 y
| 接口的输出电压。 + e- N3 v( a; E; I2 V0 U
| # 查看5号槽位单板的PoE供电状态信息。
$ A1 v" L0 B# n/ X" N, _! d <HUAWEI> display poe power-state slot 5 , S e! v4 a! O, D# S2 f
PortName PowerOn/Off Enabled Priority Status $ H; {- ?8 Y! ]2 i$ t4 l! f
-------------------------------------------------------------------------------- 8 j& z4 a7 C- J/ d6 j9 h7 R, S3 R7 W. ^- E
GigabitEthernet5/0/0 on enable Low Delivering-powe
4 D3 }$ D' f6 y GigabitEthernet5/0/1 off enable Low Detecting # c" p( K0 l4 h6 R( \
GigabitEthernet5/0/2 off enable Low Detecting
$ s4 |! r& e$ _3 F ………………………………………….. $ X; q0 Z4 |2 T4 K8 k0 _7 [
GigabitEthernet5/0/22 off enable Low Detecting
" m( P& ]5 i6 e0 O" s GigabitEthernet5/0/23 off enable Low Detecting : d2 ?( H1 G" m. D1 i: b, q( d4 l
表2 display poe power-state slot命令输出信息描述
% j3 L5 \) C0 l1 V5 n | 项目
1 y% c3 S8 f5 q; ?& u( v | 描述
. ?" X B: s' E x! A0 d | PortName ; ]) A2 G& R& Q4 w7 U
| 接口名称。 4 V" Z$ \4 o7 P& ~4 P: T
| PowerOn/Off 0 d' N2 ^1 e- k) |9 [3 v$ P
| 接口是否供电,其中: / V ]7 F8 j! w# c1 I$ s7 m0 E
On:正在供电。
9 B1 `+ l+ g8 Q" ~" N2 S. V Off:未供电。 , [. @' X- a5 r# T# F
| Enabled 6 J$ ]. [3 R! F( O9 a: }3 t
| 接口是否使能供电功能。 ! H' X% s" b% j& ^. f0 d
此参数可通过poe enable命令配置。 . g7 O2 A" @8 z8 p# F8 w; B J [
| Priority 3 L- Z7 a& e: B
| 接口供电的优先级,有三种取值:
1 `, i" S! X& x3 |8 v Critical:最高的优先级。
* ?2 b; P/ K0 n; V) z High:次高的优先级。 7 o7 j$ [) F1 m- a: Z; f1 Q: ~3 u
Low:最低的优先级。 + _0 u. A" H! x
此参数可通过poe priority命令配置。 ' I& { l: m2 o5 U5 f, H
| Status u* {$ u& a+ b; U/ K: A, ]6 h
| 接口的供电状态。具体包括如下几种状态:
. h6 H- p4 @4 T0 {: [& [5 V Test mode:测试状态 6 G( S0 b) b2 l6 }+ T9 @7 v y: |* g
Detecting:检测状态
" y/ x9 k8 \% g Disabled:接口PoE功能处于未使能状态
4 {! Y8 I! l: Z Chip fault:芯片故障状态 0 l! V! a! }" ^7 ^+ d$ q5 Y( O
Power-deny:参考功率大于端口最大输出功率
% u* f/ T# _2 d Classification overcurrent:分级过流
: g' J% `3 W, u/ A X Unknown class:未知分级
& R) P- F! @2 b3 Z k/ R6 N Power overcurrent:端口过流 ' x9 }8 b; D. v" M5 g+ ~7 D/ w
Power-on failed:上电失败
" p5 e) h' d8 g$ H. Z Power-ready:端口就绪
7 P9 G* c5 {( `, Q2 l2 |1 e+ K Delivering-power:正在上电 / F2 W0 J2 k' j. o: y- r: u. x
Over loaded:功率过载
$ w8 |: G% R c Power off time range:端口处于下电时间段内
6 _/ W5 T; M4 b* L( n' y- R | " x6 P; [0 g# y! i7 J1 _5 y9 P1 @
9、查看PoE电源的信息。 . e1 y4 h1 o+ w* w: J" |
<HUAWEI> display poe-power ( \1 c* ?/ ?% I4 T
Available power value(mW) : 3200000
3 W( Q8 C1 t) H Q2 {/ M5 g, ` U8 @ PowerUtilization-threshold : 90% 9 [- M9 L$ O$ s! u i0 s8 e
Reserved power percent : 20% ) F. D. x+ ] k3 |3 T! s" e8 ]) c
Power backup-mode : 4+0 ' L& X' @5 [ p
POE power 1 :
$ ]4 @; g" `/ L( h4 O+ ` Power value(mW) : 800000
. s, @ s h$ Z4 R% E- |& D Voltage value(V) : 53.37 " z9 y# u& _4 Z1 J% y
Current value(A) : 8.14
" }3 Z* ^$ T% T' r POE power 2 :
U6 \9 M Y1 G2 Y. I g# ] Power value(mW) : 800000 2 w ]+ t, y: s* l) n
Voltage value(V) : 53.43 P& I! P& G+ @* J
Current value(A) : 8.08
% H+ t9 j6 V7 {, f, o POE power 3 :
8 d- {) I5 b0 q Power value(mW) : 800000 , F0 |/ o+ L! d( P
Voltage value(V) : 53.25
) b/ y; k( e" a0 u2 n Current value(A) : 9.26 |% r4 z; m( _" ?0 y
POE power 4 :
, F4 H2 I2 s& C8 [ Power value(mW) : 800000
. I( D: X+ I8 C; V Voltage value(V) : 53.58 1 _* t5 c6 Z$ P, P
Current value(A) : 7.93
$ h Q; l8 k" Z# ^* i7 s( y 表1 display poe-power命令输出信息描述 7 B- w4 p1 ^/ H& f
| 项目
# s6 ]4 ?9 |5 m V$ A4 i6 b | 描述 9 Q) r0 ^' y; l, H8 W+ V
| Available power value(mW)
0 F5 O& e" M. v0 h# |0 Y | 系统可提供的PoE电源功率。 2 t) @/ y3 h) M9 K& j2 p
| Power Utilization-threshold 2 n" E( B4 L6 C% ^
| PoE电源功率消耗的告警上限比例。 ) }; u. @$ C* g+ r- l- z3 d) K) I
此参数可通过poe-power utilization-threshold命令配置。 4 v! p0 c7 l/ B1 a7 L+ l
| Reserved power percent + ?& z: |& B5 C
| PoE电源预留功率比例。
! P2 h+ j$ D- y1 f) Y 此参数可通过poe power-reserved
( R7 e- `2 z& c- h% k R' G" i | Power backup-mode ! ?. Z4 Z! G; |- V% r
| PoE电源备份模式。 " [7 X7 r* d+ z6 ^# }
分为1+0、4+0、3+1和2+2四种模式。此参数可通过poe-power backup-mode命令配置。
' C" V$ m }% Y7 m2 H5 E& e% L3 F | Power value(mW)
4 n2 f0 w- Z6 f: y- T | 单个PoE电源可提供的电源功率。
. C% E4 M. j1 R. a4 q) f4 \ | Voltage value(V) / C! g8 Y1 p. c2 D! P
| PoE电源当前电压值,单位为V。
" W: I) ]! p$ e. e, c | Current value(A) . S% w" l7 s8 m2 |. F: m
| PoE电源当前电流值,单位为A。
8 T ?+ M y9 q |
|
|